請問關于5G室分系統的的BBU供電系統的是48V供電還是220v

軍銜等級:

  新兵

注冊時間:
2009-5-1
2#
發表于 2019-9-23 14:55:10 |只看該作者
供電是220伏,但每臺BBU設備都有單獨的電源模塊,電源模塊給BBU供電實際為48伏。

點評

louyepiao  你好,謝謝回復。 1:請問,是不是每個BBU都有一個標準機架,內置電源模塊。 2:請問那機房的蓄電池也是升壓到220V嗎?  詳情 回復 發表于 2019-9-23 15:05

軍銜等級:

  新兵

注冊時間:
2019-8-21
3#
發表于 2019-9-23 15:05:51 |只看該作者
bjyqdxjgj 發表于 2019-9-23 14:55
供電是220伏,但每臺BBU設備都有單獨的電源模塊,電源模塊給BBU供電實際為48伏。

你好,謝謝回復。
1:請問,是不是每個BBU都有一個標準機架,內置電源模塊。
2:請問那機房的蓄電池也是升壓到220V嗎?

軍銜等級:

  大校

注冊時間:
2014-7-24
4#
發表于 2019-9-23 15:15:14 |只看該作者
都可以,它本身是48,你要220,那就要配開關電源或者廠家單獨配,是要另外花錢的

點評

louyepiao  你好,謝謝回復。請問對室分系統來說,室內機房BBU,運營商是 -48V系統供電的意思嘛?  詳情 回復 發表于 2019-9-23 17:15

軍銜等級:

  新兵

注冊時間:
2019-8-21
5#
發表于 2019-9-23 17:15:42 |只看該作者
cnqq9999 發表于 2019-9-23 15:15
都可以,它本身是48,你要220,那就要配開關電源或者廠家單獨配,是要另外花錢的

你好,謝謝回復。請問對室分系統來說,室內機房BBU,運營商是 -48V系統供電的意思嘛?

軍銜等級:

  下士

注冊時間:
2013-4-22
6#
發表于 2019-9-28 16:17:52 |只看該作者
好人一生平安!

軍銜等級:

  新兵

注冊時間:
2008-12-9
7#
發表于 2019-9-29 09:31:05 |只看該作者
外供電兩種都有,設備終端了-48V.所以220供電會有內置開關電源。

軍銜等級:

  上等兵

注冊時間:
2012-8-9
8#
發表于 2019-10-6 22:33:31 |只看該作者
BBU供電模式是-48V,采用直流分配屏或直流分配模塊由DC(頭柜)轉換成-48V接入。DC取電由AC自外市電取電。目前無線設備只有交換機是交流供電,其他基本都是直流。